土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消火栓系统关于自动排气阀的设置

消火栓系统关于自动排气阀的设置

发布于:2006-12-01 19:54:01 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
是不是消火栓系统都要设置自动排气阀和压力表啊?
怎么以前我做的工程都没设置,审图的也没提这个要求。可是最近做了个单层的炸药仓库,审图的却提出在消火栓系统的最高处设置自动排气阀和压力表。
为什么啊?
大家帮帮忙。

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • zzx1354
    zzx1354 沙发


    我还是比较同意你的观点。
    象有些工程,有高位水箱,只有一个消防立管,自动排气阀设在哪呢?
    2006-12-08 21:16:08

    回复 举报
    赞同0
  • bingyu82615
    bingyu82615 板凳

    面积比较大的会做成环 在环上设一个排气阀就好了,给水管也坡度的 只是特别小好像是千分之三吧。水箱的不去管 在下面的环上设一个,水箱接上去立管那点就放弃了吧 而且止回阀一般建议安在横管上的(虽然有立管的止回阀 但怕施工队操作失误 不能保证开启高度 尽量还是按在横管)。
    下面回楼主,《高规》有明确说在实验消火栓安压力表,《多规》没有说 个人认为多层建筑试验消火栓可以不设压力表。但最高处设自动排气阀 是要做的,根据的是《建筑给排水设计规范》里面有个间歇行给水的要设那条,消防给水属于间歇性的。
    2006-12-07 09:53:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

18层排污管采用了螺旋管,是否要设通气管?

18层、11层的排污管采用了PVC110的螺旋管,是否要设通气管?目前设计的做法有几种?

回帖成功

经验值 +10