0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.88 万条内容 · 2151 人订阅
阅读下一篇
【请教】两百平米设两个箱子感觉太浪费,我这样设计行吗我现在做的建筑一层有7个防火分区,1-6防火分区内都按要求设置了正常照明箱和应急照明箱。7号防火分区比较小,只有两百平米,设两个箱子感觉太浪费,我就想分两个照明回路,一个回路为正常照明,另一个应急照明回路设自带蓄电池的灯具,都从相邻防火分区的正常照明箱取电可不可以?因为规范只要求了消防负荷的分支不能跨越防火分区,而普通负荷没有要求。 请各位同仁指点一下!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(45 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报