土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【请教】两百平米设两个箱子感觉太浪费,我这样设计行吗

【请教】两百平米设两个箱子感觉太浪费,我这样设计行吗

发布于:2012-06-06 16:34:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我现在做的建筑一层有7个防火分区,1-6防火分区内都按要求设置了正常照明箱和应急照明箱。7号防火分区比较小,只有两百平米,设两个箱子感觉太浪费,我就想分两个照明回路,一个回路为正常照明,另一个应急照明回路设自带蓄电池的灯具,都从相邻防火分区的正常照明箱取电可不可以?因为规范只要求了消防负荷的分支不能跨越防火分区,而普通负荷没有要求。
请各位同仁指点一下!

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • 暗夜流星
    暗夜流星 沙发


    200平米的话,照明箱及应急照明箱都很小(照办公区算,最多照明3个回路,应急照明1个回路 ),不值几个钱。所以,应该是进线电缆采购敷设比较花钱(从配电房引来)。
    建议方案:本区不设普通照明,全设成应急照明。灯具选用两个光源、自带电池的,正常时主光源亮,应急时应急光源亮。电池仅供应急光源。
    那这个和原方案造价比较一下。如果本分区到配电房距离超过了60米(指单根电缆敷设长度),应该会省些钱。
    2012-06-13 10:29:13

    回复 举报
    赞同0
  • qwsazx3
    qwsazx3 板凳
    省图也不保证100%
    2012-06-13 01:42:13

    回复 举报
    赞同0