【讨论】在混凝土路下方敷设电缆方式是否合理

发布于:2012-06-06 16:44:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大家说说这样敷设电缆可以吗?
有个工厂项目,厂区内无专门人行道,由于地下管线较多(水管,气管),绿化区域已无空间给动力电缆直埋,所以由变电站去往各用电设备的电缆都是穿镀锌管平行于道路(在混凝土道路下方)敷设。由于设备较远,所以导致保护管距离很长。
想请问大家,这种敷设方式是否合理?大家碰到这种情况是怎么来考虑的?

[ 本帖最后由 lampard2011 于 2012-6-13 19:35 编辑 ]

全部回复(45 )

只看楼主 我来说两句
  • njhjh08
    njhjh08 沙发
    可以,就是投资大,为以后发展,多留几根预留管。电缆井距离不要太大,井盖要做好,因为是混凝土路面,载重车较多,电缆井盖损坏最快。
    2012-06-14 15:57:14

    回复 举报
    赞同0
  • 临阁看风
    临阁看风 板凳
    完全可以,我做水厂、污水厂的时候都习惯了,工艺管道、雨水、污水管道把空地占完。最后没法,电缆管道、电缆沟都做到道路下面,如果要过大车,道路荷载重的话,电缆管道就做包封处理。为穿线检修方便直线段间隔50米,以及转角的地方都做上检修井。实际证明没有问题。只是提高了造价。
    2012-06-13 12:18:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多