【请教】两百平米设两个箱子感觉太浪费,我这样设计行吗我现在做的建筑一层有7个防火分区,1-6防火分区内都按要求设置了正常照明箱和应急照明箱。7号防火分区比较小,只有两百平米,设两个箱子感觉太浪费,我就想分两个照明回路,一个回路为正常照明,另一个应急照明回路设自带蓄电池的灯具,都从相邻防火分区的正常照明箱取电可不可以?因为规范只要求了消防负荷的分支不能跨越防火分区,而普通负荷没有要求。 请各位同仁指点一下!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(45 )
只看楼主 我来说两句-
njhjh08
沙发
可以,就是投资大,为以后发展,多留几根预留管。电缆井距离不要太大,井盖要做好,因为是混凝土路面,载重车较多,电缆井盖损坏最快。
2012-06-14 15:57:14
赞同0
-
临阁看风
板凳
完全可以,我做水厂、污水厂的时候都习惯了,工艺管道、雨水、污水管道把空地占完。最后没法,电缆管道、电缆沟都做到道路下面,如果要过大车,道路荷载重的话,电缆管道就做包封处理。为穿线检修方便直线段间隔50米,以及转角的地方都做上检修井。实际证明没有问题。只是提高了造价。
2012-06-13 12:18:13
赞同0