在一装机容量为240KW的配电室里,如何进行空调消除余热?已知室外平均温度为36度,室外计算温度为41度,地点在北纬20度,东经73度的地区,房间大小为6.75x5.65x3.1米,要求室内温度为35度,整体式(窗式)空调可以吗?如何选型设计空调?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(32 )
只看楼主 我来说两句-
zhaozhigang1973
沙发
对于是否设新风,本人的看法是新风一定要加,只是多少和区域的问题,如商场、大买场一层因人流不断,门开的时候较多,所以新风可以考虑较少,而对于其他层,和靠里的区域因空气相对不流通,所以应考虑加大新风量。
2006-12-28 15:31:28
赞同0
-
fjg-6903
板凳
有人停留的空调房间应设置新风,但要求不高、人员较少的普通办公室,为了节约投资和能耗,一般可不设新风,依靠门窗渗透补充新风。
2006-12-14 15:28:14
赞同0
加载更多以上仅是本人的看法。
回复 举报
有人停留的其它房间应设置通风系统。
回复 举报