(请教)关于风机盘管集中控制问题大侠们,我工地上的风机盘管是集中控制的(用交流接触器,三速开关实现控制),控制的数量平均在15~25台范围之间。现在进入了调试阶段:开了30分钟后,有一个控制箱中的一台电机烧掉了,后来经过查看是高档跟中档的线接反了。请问三速控制线接反掉会导致电机烧毁吗? 还想问下大家的意见就是,我们的风机盘管都是一根主线过去把风机盘管串起来的,相当于风机盘管的电机是并联的(有部分风机盘管的功率是不一样的)请问这样连接会损坏电机吗?