土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ (请教)关于风机盘管集中控制问题

(请教)关于风机盘管集中控制问题

发布于:2012-06-05 18:10:05 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
大侠们,我工地上的风机盘管是集中控制的(用交流接触器,三速开关实现控制),控制的数量平均在15~25台范围之间。现在进入了调试阶段:开了30分钟后,有一个控制箱中的一台电机烧掉了,后来经过查看是高档跟中档的线接反了。请问三速控制线接反掉会导致电机烧毁吗?
还想问下大家的意见就是,我们的风机盘管都是一根主线过去把风机盘管串起来的,相当于风机盘管的电机是并联的(有部分风机盘管的功率是不一样的)请问这样连接会损坏电机吗?
哪位大侠能解释下吗?
  • 暖通2018
    暖通2018 沙发
    会损坏,尤其是说过 功率还不一样
    2018-11-04 11:26:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。