【讨论】层高很低的内走道排烟问题(按上海的防排烟考虑)

发布于:2012-06-05 13:52:05 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
最近在做一个上海防排烟项目。6层楼。需要对内走道排烟。内走道为“日”字形。长度为260多米。按照上海的防排烟规程,单个防烟分区的长边需要在60米范围内。内走道疏散时,要保持走道2.2米净高。挡烟捶背高至少500.这样反推的话,走道的吊顶高度需要2.7米。而我的内走道怎么做,吊顶也只能吊到2.4米。所以,根本就无法安装挡烟捶背。

于是,我有了个想法。对内走道开4条竖井,这样,在每层有4个排烟口,还是按排烟分区设置。也满足排烟分区60米的长边要求。
同时,保证只要其中1个防烟分区失火,单层的4个排烟口全部打开排烟。问,此时,可不可以直接取消挡烟捶背?!?!假如可以的话,就变成了实际上的一个防烟分区了,这个可以吗??

我知道,假如这样做,可能会把失火区域的烟,蔓延到其他非失火的区域,由非失火的排烟口排掉。这个不好。
同时,也知道这个违背了上海的防烟分区长边不超过60米的要求。
我这个做法有点像是国标里面的超过6米而不设置防烟分区的情况了。但是,这么矮的层高,感觉又别扭的很。

懂得上海防排烟的资深大师们,恳请指教这个问题啊。

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • likun2002
    likun2002 沙发
    在走道适当处加防火门 规避60m的限制
    2012-07-12 17:23:12

    回复 举报
    赞同0
  • ulfnsse
    ulfnsse 板凳
    有难道的问题,我也想知道有什么方法可以完美的解决。
    2012-06-14 15:12:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
  • 本图为高层采暖及防排烟设计图,本套图中共计有两张图,分别为采暖图和防排烟系统图,图中对每层均做了详细的设计,内容全面,欢迎各位同仁下载指导。...
  • 办公楼建筑防排烟设计.工程概况。2.防火分区和防烟分区的划分。3.防排烟方式的选择。4.排烟量和送风量的确定。5.排烟口、补风口和送风口的布置及尺寸的确定。6.排烟管道、补风管道和送风管道的布置及尺寸
  • 工程地下层各防烟楼梯间,合用前室不具备自然排烟条件,分别采用机械正压送风各防烟楼梯间保持40-50Pa正压,合用前室保持25-30Pa正压.地下室防烟楼梯间,合用前室加压送风系统;...
  • 排烟快速计算软件
    采用压差法和风速法 分别计算楼梯间和合用前室所需的风量大小。方便快捷
  • 比较好的防排烟设计手册
  • 寺庙通风及防排烟设计
    本工程位寺庙地下室通风及排烟系统,因考虑建筑本身的特殊性,补风、排风、排烟均通过埋地风井!
  • 高层防排烟快速确定
    只需填入一些单元格,就可以全部判定,高层民用及公共建筑排烟方式就会作出快速判定。
  • 佛山某工程防排烟CAD
    本工程为佛山某工程防排烟CAD,包含平面图。图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 某体育会所防排烟设计
    包含会所防排烟设计,VRV多联机设计。其中地下室部分为防排烟,地上4层为VRV多联机设计,细节处理还是比较到位的,比较实用,有一定的参考价值。
  • 排烟详细设计资料
    本资料为防排烟详细设计资料,资料目录,第一节高层建筑防烟、排烟设施分类及设置范围,第二节高层建筑自然排烟系统设计,第三节高层建筑机械加压送风防烟系统设计。
  • 排烟审查详细要点
    本资料为防排烟审查详细要点,防排烟风机、补风机在建筑物内部时,应设风机房(上海《民用建筑防排烟技术规程》3.3.1-2条),如吊装设置应用具有一定耐火极限的材料做防火保护。
  • 四层空调通风及防排烟
    本资料为四层空调通风及防排烟图,其中内容包括:四层空调水管平面图、四层空调通风平面图等,欢迎设计师下载。
  • 厨房通风排烟剖面图,图纸包括一层通风排烟平面图,二层通风排烟平面图,厨房建筑风井大样图,厨房通风排烟剖面图,厨房通风机房设备定位图等供大家参考!...
  • 某地某小区防排烟预算
    包含预算表及取费表(人工费、材料费、机械费),可供参考。
  • 地下两层车库防排烟设计
    给大家送上一个工程技术资料。它对工程技术人员会有很大的帮助。

阅读下一篇

对无外窗的合用前室做加压送风,部分有外窗的合用前室是不是可以不做加压送风?

十年前的超过50m的二类公建(广州地区),当时做的时候,防烟楼梯可以自然排烟,无开窗的合用前室也都没有做加压送风。之后一直没有做消防验收,现在业主想做验收,按照现在规范,它是要做加压送风的。其合用前室有的可以开窗自然排烟,有的无外窗可开。请问如果做加压送风的话,只对无外窗的合用前室加压送风,有外窗的合用前室是不是就不用做加压送风了?

回帖成功

经验值 +10