土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 对无外窗的合用前室做加压送风,部分有外窗的合用前室是不是可以不做加压送风?

对无外窗的合用前室做加压送风,部分有外窗的合用前室是不是可以不做加压送风?

发布于:2012-06-05 09:41:05 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
十年前的超过50m的二类公建(广州地区),当时做的时候,防烟楼梯可以自然排烟,无开窗的合用前室也都没有做加压送风。之后一直没有做消防验收,现在业主想做验收,按照现在规范,它是要做加压送风的。
其合用前室有的可以开窗自然排烟,有的无外窗可开。请问如果做加压送风的话,只对无外窗的合用前室加压送风,有外窗的合用前室是不是就不用做加压送风了?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • kn_liu
    kn_liu 沙发
    按新版高规,该楼属于一类公建,合用前室应设机械正压送风防烟,各层都一样;原部分自然排烟的外窗应改为固定窗或封死,否则影响正压送风防烟的效果。
    2012-06-08 11:34:08

    回复 举报
    赞同0
  • xuzechen826
    xuzechen826 板凳
    机关的人都值钱啊,怎么也得按重要办公楼考虑的
    2012-06-07 15:27:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多