0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
变压器
返回版块14.14 万条内容 · 397 人订阅
阅读下一篇
请教关于变压器中性点的接地和防雷接地连接的问题我公司的变压器采用中性点接地方式.从变压器后端有很多条出线至各个中间动力配电箱,动力配电箱外壳接地就是从变压器房的接地系统里引地线过来的,如果说信号线防雷器的接地线接到动力配电箱的外壳上行不行?在雷击时会不会对变压器有什么影响(因为中性点接地和防雷的接地接到一起了).有个防雷公司说没问题.他们说只要变电所的接地系统电阻小于1欧姆就行.是这样的吗?请教高手!谢谢!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报