前几天去一矿区变电所验收柜子,试验继保回路时,发现过流、速断回路均不动做。不动作的原因是DL-31型电流继电器不带串、并联连接片。配线工在将线圈并联时,两线圈入端与出端颠倒2号接8号、4号接6号造成两线圈产生的磁性抵消,故电流继电器不动做。