阅读下一篇
[锅炉]锅炉横管与竖直高度的关系各位高手,这次设计中碰到一个情况,由于建筑管道井的限制,锅炉烟气出来以后,先是通过一段14m的排烟管道,然后再进入竖向管道,竖向高度为12m。锅炉总的产蒸汽量为3吨,我通过计算以后发现,如果将管道管径取大一些,大概取到烟气流速4m/s左右的时候,烟囱的拔力大约大于排烟管道内阻力(沿程阻力与局部阻力之和)10pa。那是不是说可以不加引风机呢? 请问一下,横管是不是一定不能比竖直高度高,而烟囱是不是一定要高于20m呢?我的排烟管道阻力的计算(仅包括烟道内0沿程阻力与局部阻力之和)是否正确呢?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
blackeye
沙发
这个问题应该发在“通风排烟”组吧。
2006-11-29 22:47:29
赞同0
-
o_sunday
板凳
本来以为没发上呢,发重了,不好意思,大家一定要多多帮忙啊!
2006-11-29 14:38:29
赞同0
加载更多滤毒风量取以上两个计算值中的较大值。滤毒器额定风量应该大于计算的滤毒风量。
回复 举报
回复 举报