土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ [锅炉]锅炉横管与竖直高度的关系

[锅炉]锅炉横管与竖直高度的关系

发布于:2006-11-27 21:50:27 来自:暖通空调/动力燃气系统 [复制转发]
各位高手,这次设计中碰到一个情况,由于建筑管道井的限制,锅炉烟气出来以后,先是通过一段14m的排烟管道,然后再进入竖向管道,竖向高度为12m。锅炉总的产蒸汽量为3吨,我通过计算以后发现,如果将管道管径取大一些,大概取到烟气流速4m/s左右的时候,烟囱的拔力大约大于排烟管道内阻力(沿程阻力与局部阻力之和)10pa。那是不是说可以不加引风机呢?
请问一下,横管是不是一定不能比竖直高度高,而烟囱是不是一定要高于20m呢?我的排烟管道阻力的计算(仅包括烟道内0沿程阻力与局部阻力之和)是否正确呢?
谢谢了,跪求各位的答复。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • yezhuoping
    yezhuoping 沙发
    锅炉房的烟囱高度与燃料种类有着密切关系,燃煤.重油等要求较高,不得低于20米,但燃气.燃轻柴油的烟囱锅炉高度应按批准的环境影响报告表要求规定,但不得低于8米,另外,还得进行计算才行,烟囱出口负压.

    2006-12-05 15:22:05

    回复 举报
    赞同0
  • xd-xdcad
    xd-xdcad 板凳

    楼主能提供一份2003暖通技术措施吗?谢谢
    2006-12-04 10:56:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

动力燃气系统

返回版块

4.21 万条内容 · 185 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

[锅炉]请教:常压热水锅炉最大吨位是多少?

那位朋友能提供15吨、20吨、30吨热水锅炉的价格? 谢谢!

回帖成功

经验值 +10