各位高手,这次设计中碰到一个情况,由于建筑管道井的限制,锅炉烟气出来以后,先是通过一段14m的排烟管道,然后再进入竖向管道,竖向高度为12m。锅炉总的产蒸汽量为3吨,我通过计算以后发现,如果将管道管径取大一些,大概取到烟气流速4m/s左右的时候,烟囱的拔力大约大于排烟管道内阻力(沿程阻力与局部阻力之和)10pa。那是不是说可以不加引风机呢?
请问一下,横管是不是一定不能比竖直高度高,而烟囱是不是一定要高于20m呢?我的排烟管道阻力的计算(仅包括烟道内0沿程阻力与局部阻力之和)是否正确呢?
谢谢了,跪求各位的答复。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
楼主能提供一份2003暖通技术措施吗?谢谢