土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 求教二次接地的问题

求教二次接地的问题

发布于:2012-06-04 09:54:04 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
根据国家电网要求,我厂的高压成套设备(KYN28)二次不能出现二点接地(通过接地端子接地,接地端子又通过接地导线与接地排相连)。现在要求在仪表室和电缆室设立专用的二次接地铜排(与柜体绝缘),所有接地端子全部换成普通端子,二次回路接地全部接到专用接地铜排上.仪表室与电缆室两个接地铜排用50平方电缆连接.不与一次接地铜排相连.

问:这样做有什么好处?有必要么?两根二次接地铜排的之间的连线有必要用50平方这么大的电缆吗?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    只有“一组”或“一个电压等级”的电压互感器二次只能一点接地。

    不是所有二次线在一点接地!

    高压柜内CT就在柜内接地,每个柜内(除PT和隔离柜外)都有CT,不可能把二次集中到一个点再接地!

    且电力系统的接地不能与仪表(自控)系统的接地共用!!!
    2012-06-04 18:35:04

    回复 举报
    赞同0
  • weiran12358
    weiran12358 板凳

    嗯。现在就是把二次侧独立接地和单点接地合并到一块。因为之前用接地端子被要求整改过。现在全部换成这种方式。
    2012-06-04 10:16:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.95 万条内容 · 551 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

好困扰:电容柜这样取样有问题吗

箱变里变压器低压部分是1台进线1台电容1台出线,电容柜的取样电流(A相)取在进线柜断路器下端。现有个车间增加新设备,在车间里增加了1台电容柜1台出线柜(进线电缆从箱变进线柜断路器下端引来,车间距箱变500M),此台电容柜取样电流取在车间出线柜的刀开关下端。结果车间这边的电容柜控制器功率因数总是显示0.4左右,我觉得这样取样有问题,请问各位高手,这跟取样有关系吗?

回帖成功

经验值 +10