小弟暖通新手,请问各种场所的排风量应该怎么确定,是空调房间的体积与换气次数的乘积吗,请指点,谢谢

全部回答(15 )

  • yanbbc
    全面通风是 排风量=房间体积X换气次数

    局部通风 按设计温度和设备发热量大小计算
    2008-05-16 14:36:16 来自 PC 评论 举报
  • highchuanzhang
    换气次数=房间总的送风量(包括新风和回风)/房间体积
    排风量确定,一般舒适性空调房间靠门窗渗透,不需要排风。密闭性房间需要排风,需要正压的房间取新风量的80%~90%,需要负压的房间取新风量1.05~1.1倍左右。
    排风量跟换气次数无关,例如1个20m2的包厢(餐厅)卫生标准换气次数为35次,如果按换气次数取排风量(假定层高未2.6m)为1820m3/h,为了风量平衡,新风量也接近1800m3/h(假定室外干球温度35℃,送风温度为16℃),仅显热负荷接近11.4KW,显热冷负荷指标为570W,显然是不可能。

    2008-05-15 17:25:15 来自 PC 评论 举报