请问排风量的问题
请问排风量的问题
小弟暖通新手,请问各种场所的排风量应该怎么确定,是空调房间的体积与换气次数的乘积吗,请指点,谢谢
发布于
2006-11-26 22:36:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(15 )
yanbbc
全面通风是 排风量=房间体积X换气次数
局部通风 按设计温度和设备发热量大小计算
2008-05-16 14:36:16
来自 PC
评论
举报
highchuanzhang
换气次数=房间总的送风量(包括新风和回风)/房间体积
排风量确定,一般舒适性空调房间靠门窗渗透,不需要排风。密闭性房间需要排风,需要正压的房间取新风量的80%~90%,需要负压的房间取新风量1.05~1.1倍左右。
排风量跟换气次数无关,例如1个20m2的包厢(餐厅)卫生标准换气次数为35次,如果按换气次数取排风量(假定层高未2.6m)为1820m3/h,为了风量平衡,新风量也接近1800m3/h(假定室外干球温度35℃,送风温度为16℃),仅显热负荷接近11.4KW,显热冷负荷指标为570W,显然是不可能。
2008-05-15 17:25:15
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
4697847
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
8
回复
12
粉丝
0
+ 关注
私信
中央空调
返回版块
30.7 万条内容 · 806 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(15 )
