抽掉一排砼柱子后的处理我是搞钢结构施工的,最近遇到个工程,钢屋面砼柱 由于业主要求,将原来6m的开间改为12m,抽掉一排柱子,土建就在两边加了个牛腿,然后请设计院出了张变更,在中间加了一根托梁H(600~950)*300*8*16,在托梁上面再加柱子H300*200*6*10,原来的钢梁就与柱子连接!钢梁的跨度为26m,为三连跨。 请各位高手看看这样处理合理吗?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句整体是框架结构,我觉得钢梁只起到托屋面钢板的作用,边上的钢梁好像没有什么作用.梁下四周一圈是砌体,砌体只是围护墙.
你描述的好象还不清楚.
回复 举报
一个二层框架厂房,高度9米,钢屋架,跨度17米,中柱,布局70*17米,1-12轴,屋面纵向A轴、C轴250*600的框架梁,横向1轴、12轴250*500的框架梁,屋面是1-12轴12条工字型钢梁H550~300*180*6*8,架在柱子A、C轴的牛腿上,6-7轴间是伸缩缝,开间7米,现在建设单位要求把边上的1轴及12轴的屋面钢梁取消,说反正下面有砼框架梁.
回复 举报