土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 抽掉一排砼柱子后的处理

抽掉一排砼柱子后的处理

发布于:2006-11-25 22:53:25 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
我是搞钢结构施工的,最近遇到个工程,钢屋面砼柱
由于业主要求,将原来6m的开间改为12m,抽掉一排柱子,土建就在两边加了个牛腿,然后请设计院出了张变更,在中间加了一根托梁H(600~950)*300*8*16,在托梁上面再加柱子H300*200*6*10,原来的钢梁就与柱子连接!钢梁的跨度为26m,为三连跨。
请各位高手看看这样处理合理吗?

1164466409304.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • haihua80
    haihua80 沙发
    做法概念上肯定是正确的...具体的要实际情况了
    2006-11-29 09:24:29

    回复 举报
    赞同0
  • 大林
    大林 板凳
    条件不完全,怎么谈合理不合理?
    2006-11-28 20:00:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.46 万条内容 · 1135 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

托梁如何连接

请教当有多跨局部抽掉中柱时,托梁与钢柱连接该是铰接还是刚接!

回帖成功