土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防给排水!!!

消防给排水!!!

发布于:2006-11-26 00:12:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消防给排水!!!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • yeleixiaor
    yeleixiaor 沙发
    ??这是干什么的?怎么除了标题什么都没了
    2009-07-10 15:03:10

    回复 举报
    赞同0
  • scdtltdl03
    scdtltdl03 板凳
    什么乱七八糟的啊,看不懂都写了些啥啊
    2009-01-10 15:20:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.4 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教 生活消防公用给水系统的水力计算

个问题中有点我不明白,它采用消火栓口径为65mm,麻质水龙带,水枪喷嘴口径19mm,水龙带长20m,水枪充实水柱8m,这是个办公楼,按要求同时要有三只水枪出流,每支水枪最小流量5L/s,如果最不利管有2支出流,次不利管有1支出流的话,按水枪喷嘴处的压力与充实水柱的关系可求水枪喷嘴处压力,然后可以求得水枪射出流量,这个流量应该大于5L/s,但是按计算小于5了,感觉自己没有算错啊,这个问题让我无法进行以后的计算了,请教各位老师!