发布于:2006-11-25 22:27:25
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
个问题中有点我不明白,它采用消火栓口径为65mm,麻质水龙带,水枪喷嘴口径19mm,水龙带长20m,水枪充实水柱8m,这是个办公楼,按要求同时要有三只水枪出流,每支水枪最小流量5L/s,如果最不利管有2支出流,次不利管有1支出流的话,按水枪喷嘴处的压力与充实水柱的关系可求水枪喷嘴处压力,然后可以求得水枪射出流量,这个流量应该大于5L/s,但是按计算小于5了,感觉自己没有算错啊,这个问题让我无法进行以后的计算了,请教各位老师!
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳水枪的计算,按最不利处充实水柱计算,算得的水量与水枪最小流量(5L/s)作比较,取其大者作为消防水枪出水量,并根据出水量计算所需压力。
回复 举报