土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ GCK柜母线通道铜排规格如何选择?

GCK柜母线通道铜排规格如何选择?

发布于:2006-11-25 17:21:25 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
GCK柜母线通道铜排规格如何选择?
一般CCK抽屉柜母线通道铜排厚度只能是6mm,因此可选的铜排规格只有40*6,50*6,60*6,80*6,100*6,120*6六种,那么如何选择?好像不能简单按照铜排载流量来选。比如60*6的铜排在40°时的载流量为920A,好像所有抽屉断路器额定电流相加后的总电路不超过920A就可以,但抽屉回路数分别为2~3路、4~5路、6~9路、10路的分散系数不一样,这样虽然同是60*6的铜排,由于抽屉回路数不同,每个回路额定电流相加后的总电流也应该不一样。具体如何选择,请各位高人赐教。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • hxrct
    hxrct 沙发
    因为垂直母线框所能夹的母排的厚度只有6mm.宽度没有限制的。
    2006-11-30 16:28:30

    回复 举报
    赞同0
  • hxrct
    hxrct 板凳
    因为GCK的垂直母线框所能夹的母排的厚度只能是6MM,宽度没有限制。
    2006-11-30 16:23:30

    回复 举报
    赞同0