土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ co2气体灭火系统被保护的的体积有没有限制要求

co2气体灭火系统被保护的的体积有没有限制要求

发布于:2006-11-25 12:49:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
大家好:
CO2气体灭火系统所保护的对象范围面积和体积有没有限制要求?我在这里下了个计算CO2灭火系统的软件,一用发现被保护的对象不能超过2000立方米,有没有这样的规定呢?如果房间过大超过2000立方,是否要把电力机房分开呢?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zhj780116
    zhj780116 沙发
    那你就拿手算(很麻烦),最简单的方法就是找个厂家帮你算。
    2006-11-27 09:19:27

    回复 举报
    赞同0
  • xu_aijun68
    xu_aijun68 板凳
    你好.谢谢你的回复.
    不是的,是水之才窗辅助计算,是前两天在这儿下的,也不知道是否过期。我使用后,说是被保护面积不能大于2000立方,可我那个工程设计的体积比这个大,就不能计算了。
    2006-11-25 20:58:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一个关于《喷规》的问题

9.1.6建筑内设有不同类型的系统或有不同危险等级的场所时,系统的设计流量,应按其设计流量的最大值确定。怎么理解设计流量的最大值?比如一个工程地下一层的火灾危险等级为中危Ⅱ级,喷水强度大于8L/mm2,作用面积大于160m2:一层会所为中危Ⅰ级,喷水强度大于6L/mm2,作用面积大于160m2.系统设计用水量为:25L/S还是40L/S.另高层居住建筑有必要每个消火栓下都设两具MF/ABC3磷酸胺盐干粉手提式灭火器(消防前室的消火栓除外),查《建筑灭火器配置设计规范》好像没这个要求。希望各位同行能指点迷津。谢谢。

回帖成功

经验值 +10