新风机和水系统的水管相连(连接处是水管在水系统最高处),安装了排气阀,平时不仅没有产生排气效果,反而倒吸气,不知道是何原因,形成了管道内的负压,请指教!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • hubeixp
    hubeixp 沙发

    是啊,你是如何知道倒吸气了
    2007-10-20 11:00:20

    回复 举报
    赞同0
  • rzfw
    rzfw 板凳
    有可能是系统亏水,应重点检查一下定压、补水装置是否运行正常。
    2007-10-17 17:14:17