正在加载...
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(5 )
主题
回复
粉丝
采暖供热
20.38 万条内容 · 579 人订阅
阅读下一篇
工厂热力管网,设计供回水温度95/70,流量是19立方/小时,系统水阻力25kPa.锅炉出力没有问题,循环泵额定扬程32米,流量25立方/小时.目前2期施工完毕.但是二期部分热不起来.二期属于系统末端,离锅炉房最远.当将离锅炉房较近的地方关小,后面的2期部分建筑单体热起来,一部分不热.当适当开大一期的支管,则后面就全部冷下去了.排除系统堵塞以及排气问题. 我觉得问题肯定是循环泵的问题,因为循环泵的进出口压差只有16公斤.但是甲方认为是二期干管设计小了.请各位帮忙分析一下.
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报