工厂热力管网,设计供回水温度95/70,流量是19立方/小时,系统水阻力25kPa.锅炉出力没有问题,循环泵额定扬程32米,流量25立方/小时.目前2期施工完毕.但是二期部分热不起来.二期属于系统末端,离锅炉房最远.当将离锅炉房较近的地方关小,后面的2期部分建筑单体热起来,一部分不热.当适当开大一期的支管,则后面就全部冷下去了.排除系统堵塞以及排气问题. 我觉得问题肯定是循环泵的问题,因为循环泵的进出口压差只有16公斤.但是甲方认为是二期干管设计小了.请各位帮忙分析一下.
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
feel_xiaokedou
沙发
注意到没:供热效果不好的供销楼、医疗室、微机室、电解办公室都处在供热系统的末端,这一侧的最不利环路比较长。特别是供销楼,不仅沿程阻力损失最大,而且局部阻力损失也最大,还有,它本身有四层,这个又是一个不小的压力损失。所以我认为压头还不够大是最可能的原因。没有加平衡阀的都加上去,那样会抵消一些设计中可能没充分考虑到的水力平衡问题。
2006-11-26 21:09:26
赞同0
-
yclhf
板凳
供应楼是一面热一面冷,是同程式,出现这个问题怎么解释
2006-11-25 08:37:25