发布于:2006-11-24 15:30:24
来自:暖通空调/采暖供热
[复制转发]
工厂热力管网,设计供回水温度95/70,流量是19立方/小时,系统水阻力25kPa.锅炉出力没有问题,循环泵额定扬程32米,流量25立方/小时.目前2期施工完毕.但是二期部分热不起来.二期属于系统末端,离锅炉房最远.当将离锅炉房较近的地方关小,后面的2期部分建筑单体热起来,一部分不热.当适当开大一期的支管,则后面就全部冷下去了.排除系统堵塞以及排气问题.
我觉得问题肯定是循环泵的问题,因为循环泵的进出口压差只有16公斤.但是甲方认为是二期干管设计小了.请各位帮忙分析一下.
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
2.25kPa为计算值.二期建筑面积很小,不过具体不知道.
3.定压没有问题.
4.二期比一期远300米左右
5,除了一期有个建筑是2层外,其他所有建筑都是1层