发布于:2006-11-24 16:23:24
来自:电气工程/防雷减灾
[复制转发]
本人自1998年介入消防工程行业,愿结认天下朋友,共究消防安全技术以保障国家财产安全.
现在北京共济消防安全技术有限公司保定分公司,13722278989
以下有关消防联动通用逻辑程序供朋友们参考与见解,请多多指教!
消火栓系统:当任意一个消火栓报警按钮按下时,自动启动消防泵
自动喷/雨淋系统:当任意一个自动喷/雨淋系统的压力开关动作时,自动启动喷/雨淋泵
防排烟系统:当某防火分区/层的感烟或感温或手动报警按钮报警时,联动打开本区/层及邻层正压送风阀,排烟阀,自动启动相应正压送风机,排烟机.当280度防火阀动作时,自动停止正压送风机,排烟机
空调系统:当某区/层的感烟或感温或手动按钮报警时,自动关闭本区/层电动防火阀,停新风机,轴流风机,盘管风机
防火卷帘门系统:通道型:感烟报警时卷帘门自动到中位(1.8米位置),感温报警时卷帘门到底位
分区型:当本区/层的感烟报警时,卷帘门到底位
消防广播疏散系统:当某层的两个感烟或感温或手动按钮报警时,启动本层及邻层的消防广播
气体灭火系统:当本区的感温或感烟或紧急启动按钮报警时,启动声光报警器,延时30秒启动电磁阀或电爆管,或压力开关动作时,启动电磁阀,进行气体喷洒,同时点亮喷洒指示灯
切电,电梯系统:当某区/层两感烟或感温或手动报警按钮报警时,自动切断本区/层非消防电源,电梯迫降首层,消防电梯正常运行
为了避免系统误报及人为非法使用导致报警而联动其它受控设备,我们通常可以在逻辑程序上设置两个感烟探测器报警后才联动程序,并建议取消消火栓按钮直接启泵功能
谢谢观注,请多指教!!!
终于找回了密码:(
[
本帖最后由 firegc 于 2010-4-1 18:48 编辑 ]
全部回复(33 )
只看楼主 我来说两句按规范要求是280°风阀动作后就应该连锁停止风机,图集上有专门的接口。
但很多工程中 施工单位只是在那加一个输入模块,通过主机接收风阀动作的反馈信号后再通过主机来停止风机。
回复 举报
楼主一直不回答 我帮楼主回答一下 不对之处见谅!
应该打开本层及相邻层全部相应风阀;排烟风机的打开是通过火灾信号传回控制中心后,控制中心通过报警主机写的联动关系式来启动相应的风机和风阀。不需要风阀的动作来带动风机的启动,但280°排烟防火阀有个功能就是当它动作后应该连锁控制本台风机的停止。
原因很简单,当温度达到280°的时候可以想象,这时候排的已经不是烟了,绝大部分是火苗了。
不对之处请大家指教!
回复 举报