土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 消防工程联动通用逻辑程序

消防工程联动通用逻辑程序

发布于:2006-11-24 16:23:24 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
本人自1998年介入消防工程行业,愿结认天下朋友,共究消防安全技术以保障国家财产安全.
现在北京共济消防安全技术有限公司保定分公司,13722278989
以下有关消防联动通用逻辑程序供朋友们参考与见解,请多多指教!

消火栓系统:当任意一个消火栓报警按钮按下时,自动启动消防泵

自动喷/雨淋系统:当任意一个自动喷/雨淋系统的压力开关动作时,自动启动喷/雨淋泵

防排烟系统:当某防火分区/层的感烟或感温或手动报警按钮报警时,联动打开本区/层及邻层正压送风阀,排烟阀,自动启动相应正压送风机,排烟机.当280度防火阀动作时,自动停止正压送风机,排烟机

空调系统:当某区/层的感烟或感温或手动按钮报警时,自动关闭本区/层电动防火阀,停新风机,轴流风机,盘管风机

防火卷帘门系统:通道型:感烟报警时卷帘门自动到中位(1.8米位置),感温报警时卷帘门到底位
分区型:当本区/层的感烟报警时,卷帘门到底位

消防广播疏散系统:当某层的两个感烟或感温或手动按钮报警时,启动本层及邻层的消防广播

气体灭火系统:当本区的感温或感烟或紧急启动按钮报警时,启动声光报警器,延时30秒启动电磁阀或电爆管,或压力开关动作时,启动电磁阀,进行气体喷洒,同时点亮喷洒指示灯

切电,电梯系统:当某区/层两感烟或感温或手动报警按钮报警时,自动切断本区/层非消防电源,电梯迫降首层,消防电梯正常运行

为了避免系统误报及人为非法使用导致报警而联动其它受控设备,我们通常可以在逻辑程序上设置两个感烟探测器报警后才联动程序,并建议取消消火栓按钮直接启泵功能

谢谢观注,请多指教!!!

终于找回了密码:(

[ 本帖最后由 firegc 于 2010-4-1 18:48 编辑 ]

全部回复(33 )

只看楼主 我来说两句
  • yuantaoo
    yuantaoo 沙发
    不好意思 没看清楚楼上作者的提问,
    按规范要求是280°风阀动作后就应该连锁停止风机,图集上有专门的接口。
    但很多工程中 施工单位只是在那加一个输入模块,通过主机接收风阀动作的反馈信号后再通过主机来停止风机。
    2009-04-17 16:17:17

    回复 举报
    赞同0
  • yuantaoo
    yuantaoo 板凳



    楼主一直不回答 我帮楼主回答一下 不对之处见谅!
    应该打开本层及相邻层全部相应风阀;排烟风机的打开是通过火灾信号传回控制中心后,控制中心通过报警主机写的联动关系式来启动相应的风机和风阀。不需要风阀的动作来带动风机的启动,但280°排烟防火阀有个功能就是当它动作后应该连锁控制本台风机的停止。
    原因很简单,当温度达到280°的时候可以想象,这时候排的已经不是烟了,绝大部分是火苗了。

    不对之处请大家指教!
    2009-04-17 16:13:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 231 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教 配电室的室内接地

各位好: 我是新手做配电的设计,配电室内的接地网该怎么做是最好的。我们这里有的是沿电缆沟铺设并形成闭合回路,有的是在室内做一圈镀锌扁钢,再作接地体。请教那种好。还有没有更好的。资料在哪里查,谢谢

回帖成功

经验值 +10