土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请教 配电室的室内接地

请教 配电室的室内接地

发布于:2006-11-23 19:47:23 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
各位好:
我是新手做配电的设计,配电室内的接地网该怎么做是最好的。我们这里有的是沿电缆沟铺设并形成闭合回路,有的是在室内做一圈镀锌扁钢,再作接地体。请教那种好。还有没有更好的。资料在哪里查,谢谢

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 飞影道人
    飞影道人 沙发
    《民规》第十二部分
    当变压器容量为400~1000kV·A时,接地线封闭回路导线一般采用40×4扁钢;当变压器容量为315kV·A及以下时,其封闭回路导线采用25×4扁钢。
    14.7.1.2 变电所的接地装置,除利用自然接地体外,还应敷设人工接地体。但对10kV及以下变电所,若利用建筑物基础做接地体,其接地电阻能满足规定值时,可不另设人工接地体。

    2006-11-24 10:46:24

    回复 举报
    赞同0
  • 飞影道人
    飞影道人 板凳
    GBJ65-83
    第5.2.1条 变电所的接地装置,除利用自然接地体外,还应敷设人工接地网。但对10千伏及以下变电所,若用建筑物的基础作接地体且接地电阻又满足规定值时,可不另设人工接地。人工接地网应以水平接地体为主.
    2006-11-24 10:38:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多