最近碰到两个施工单位在问这个事情,例如一个宿舍:因为每层户数较多,我又是在每层电井设计了层配电箱,由于线比较多,我在公共走道部分设计了桥架,但走道又是没有吊顶的,我的本意是线从桥架出来之后,可以沿墙或者沿梁暗敷到顶板,再沿顶板进每户的宿舍配电箱,不知道现场施工的时候是怎么弄的。才能既保证美观又能方便施工呢?如果大家有走道无吊顶的走了桥架或线槽的施工图片也可以传上来看看。还有,大家在无吊顶的情况下是否一般不设计走桥架或线槽呢?
下图是一家施工单位做的,大家是否有一些好的整改意见呢?

宿舍21.jpg.jpg

全部回复(49 )

只看楼主 我来说两句
  • 风飘云散
    风飘云散 沙发

    太难看了把软管取消,用桥架扣到线盒上

    2024-06-20 15:57:20

    回复 举报
    赞同0
  • sddjazhjq
    sddjazhjq 板凳
    施工的真是不怎么样:1桥架没有与横担固定。2桥架连接没有到位。3软管进桥架太长
    整改意见:1桥架与横担用螺丝固定牢靠。2制作登高弯用连接片连接好。3在屋顶接线盒处安装明装盒然后用PVC或钢管煨弯与桥架和明装盒连接要横平竖直按明配标准施工