土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 08年做的一个项目

08年做的一个项目

发布于:2012-05-30 20:54:30 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
这是08年做的项目,主机是风冷冷水机组放在屋面,开机后由于振动,噪音很大,影响到下一层会议室的使用,业主要求改造。经现场观察、噪音测量发现噪音主要是设备基础、管道支架的振动传递下来的。把管道支架、设备基础全做减振处理问题就解决了。这是完工2年后回去照的照片,唉。。。

8D@15S`30F`C(C560`(URA9.jpg


DSC02896.JPG


DSC02897.JPG


DSC02898.JPG


DSC02899.JPG

全部回复(31 )

只看楼主 我来说两句
  • chinamilk
    chinamilk 沙发
    设计不到位,业主无经验,运行管理不到位,项目就会成这个样子
    2012-12-21 08:56:21

    回复 举报
    赞同0
  • gurunyu123
    gurunyu123 板凳
    那么大的水管 用的蝶阀还是对夹式的 呵呵
    2012-12-20 21:09:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工地图片

返回版块

50.2 万条内容 · 369 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【现场实况】主体结构施工现场实录

我所在工程现正处于主体结构施工阶段,该工程主体结构创重庆市优质结构工程,为保把工程中质量控制到位和存在缺陷的施工过程,使用照片保留下来

回帖成功

经验值 +10