土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:两台不同容量配变,低压设联络时,母排规格是否要一致?

请教:两台不同容量配变,低压设联络时,母排规格是否要一致?

发布于:2012-05-31 18:42:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题:两台不同容量10kV配变,低压设母联,(两总开与母联设置三投二电气联锁及三投二钥匙),两配变低压主母排如何选型?其规格是否一致?

看很多图纸,都是根据“手册”P55页上的表格选型:以1000kVA+400 kVA为例,前者选TMY-3×100×8+60×6;后者选TMY-3×50×5+40×4。很显然,这是基于该容量配变独立运行时得出的计算值,其动、热稳校验自然也是基于此种运行方式下才能满足要求。

但是:当两配变低压联络(即低压为单母分段接线)时,会出现1000 kVA配变带两套低压柜运行的情况。此时,要校验母排的热稳定性时,二者截面(规格)肯定要求一致!因为在此种接线方式下只要是原400 kVA配变所带低压系统短路,两处母排所承受的短路冲击电流是一样的。

很显然,因为母排本身存在阻抗,此时在校验母排动、热稳定时,最大短路电流肯定要小于1000 kVA配变独立运行时的计算值。而1000kVA对应的母排规格TMY-3×100×8+60×6其动稳、热稳校验却对应的是后一种运行工况。如此,400 kVA配变所带低压系统的主母排似不必选TMY-3×100×8+60×6,但TMY-3×50×5+40×4恐怕是不能满足要求的。

问一问,大伙遇到这种状况是如何考虑的?上述言论妥当否?


DSCF9575.JPG

[ 本帖最后由 zhiwozuiwo 于 2012-5-31 18:46 编辑 ]

DSCF9575.JPG

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 一方电气
    一方电气 沙发

    这两个表至满足温升条件,动热稳定没有考虑

    2021-07-01 10:01:01

    回复 举报
    赞同0
  • lele1983
    lele1983 板凳
    从来没这么做过,这样做可以吗
    2019-05-13 14:01:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求解无功补偿的问题

毕业设计是做无功补偿,发现计算公式都是现有的,步骤差不多都一样,这样写毕业论文,好多都是现成的,感觉没新意,所以特来求一个无功补偿的实践实例,就是现场数据,比如什么三相电动机需要就地补偿,集中补偿什么的,我好自己计算补偿容量,然后再画出补偿装置设计图,所以大家有没有现实中什么工厂需要无功补偿设计的,给点实际数据。。

回帖成功

经验值 +10