如题:两台不同容量10kV配变,低压设母联,(两总开与母联设置三投二电气联锁及三投二钥匙),两配变低压主母排如何选型?其规格是否一致?
看很多图纸,都是根据“手册”P55页上的表格选型:以1000kVA+400 kVA为例,前者选TMY-3×100×8+60×6;后者选TMY-3×50×5+40×4。很显然,这是基于该容量配变独立运行时得出的计算值,其动、热稳校验自然也是基于此种运行方式下才能满足要求。
但是:当两配变低压联络(即低压为单母分段接线)时,会出现1000 kVA配变带两套低压柜运行的情况。此时,要校验母排的热稳定性时,二者截面(规格)肯定要求一致!因为在此种接线方式下只要是原400 kVA配变所带低压系统短路,两处母排所承受的短路冲击电流是一样的。
很显然,因为母排本身存在阻抗,此时在校验母排动、热稳定时,最大短路电流肯定要小于1000 kVA配变独立运行时的计算值。而1000kVA对应的母排规格TMY-3×100×8+60×6其动稳、热稳校验却对应的是后一种运行工况。如此,400 kVA配变所带低压系统的主母排似不必选TMY-3×100×8+60×6,但TMY-3×50×5+40×4恐怕是不能满足要求的。
问一问,大伙遇到这种状况是如何考虑的?上述言论妥当否?
[
本帖最后由 zhiwozuiwo 于 2012-5-31 18:46 编辑 ]
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句这两个表至满足温升条件,动热稳定没有考虑
回复 举报
回复 举报