土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 一类共建,可以楼梯间送风,前室不送风么?

一类共建,可以楼梯间送风,前室不送风么?

发布于:2012-05-31 14:44:31 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请问各位,一个酒店式公寓,1-3层为商业裙房,上面皆为酒店式公寓,然后有光个1-3层的楼梯间,楼梯间和前室都不能自然排烟,由于风井不能落到4层和地下一层去,能不能只对楼梯间送风,前室不送风啊?
如果只对楼梯间送风,前室不送风的话,需要在楼梯间和前室的墙上加余压阀么?
详见下图:圈出的楼梯间

2.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yanlonghappy
    yanlonghappy 沙发
    只对楼梯间送风就可以了,楼梯间正压值比前室要大的。要不要设余压阀需要根据计算来确定
    2012-06-01 10:49:01

    回复 举报
    赞同0
  • flier_01
    flier_01 板凳
    可以仅对楼梯间送风
    前室不送风
    2012-05-31 15:17:31

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 566 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下一层的戊类储藏不需要做排烟但一定要做通风么?

住宅单体下面地下一层的戊类储藏不需要做排烟但一定要做通风么?可以不可以也不做通风的,因为设井很麻烦,要做通风的话,要设一个排风一个进风井,而且这戊类的储藏的小隔间不是都在一起的,是由一个个楼梯间隔开。能不能既不考虑排烟,也不考虑通风的?如果一定要做通风要考虑排风和进风的话,是不是排风和进风都要伸到每个房间里面?请教各位专家啊~~~~~~~~~~~~~~~[

回帖成功

经验值 +10