结构新手,现在跟师傅做一个裙房。因为裙房用独基,主楼用桩基,故设了沉降缝。缝两侧设双柱,因怕基础会相碰,要求我的裙房与主楼相邻的柱要用从独基挑出的梁来支撑,内柱轴力699,外柱360。独基2200x3200,挑梁500x700,上部9D25,下部4D20。算梁时我从独基边缘算起,按固端来算弯矩,而师傅说要算到独基形心,那个弯矩就非常大了。我的跨度算到独基边缘可以吗?还有我的独基需要验算冲切剪切吗?如果要,要验算哪个截面啊?现在很晕啊,希望大家能帮帮我,要签名的,怕啊。