0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.36 万条内容 · 725 人订阅
阅读下一篇
【困惑】室内消火栓系统试压是按照哪个标准呢1、建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002里的 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。 2、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261-2005里的当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳自喷规范的7.1.14:水平式边墙型喷头溅水盘与顶板的距离不应小于150mm,且不应大于300mm,因此,若采用水平式边墙型喷头,且溅水盘距吊顶高150mm,此时满足规范要求。
回复 举报