请教老手谈谈二类高层分户线的问题

发布于:2012-05-31 09:03:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一栋18层住宅,一梯两户,使用面积100平米,一层集中电表所有的分户线从一层通过电井进户,施工方提出,总配引入用户箱的时候,10层以下用10平方,10层以上用16平方,理由是电流损耗。从楼底到楼顶堪堪50米的电缆,就考虑什么电压降,电流损耗,我怎么觉得是现在电缆厂家偷工减料的缘故呢?大家是不是这样做的?

施工方提出,因为电缆井分户电缆竖向拉力大,需要用铠装。这个有疑点,请教大家。


另注:因各种原因,表箱统一装一层。

[ 本帖最后由 gothic-1 于 2012-5-31 13:16 编辑 ]

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • qiao2008zd
    qiao2008zd 沙发
    谢谢了,学习了
    2015-09-08 22:32:08

    回复 举报
    赞同0
  • geheime
    geheime 板凳
    不让你签字的话,随便他搞,反正线大点没坏处,如果想通过这种多收甲方点钱,那算了。
    又见供电局的没事跑来吃干饭啊。
    兄弟,图上表箱还是不要集中放一层,一层一个,供电局要改自己改去。不然到时候消防的哪天吃饱了不认账,非得要你一层一个。说过的话可以不认账,图不行啊~~
    上次搞个住宅,在我不知情的情况下,供电局改了,本来是一梯8户,供电局说没有8户的,只有24户,甲方没办法,改就是改吧,换成3层一个表箱。消防验收说,不行啊,一层一个防火分区,换回去···甲方哭了,跑来找我。我说看嘛,图上都是一层一个,让供电局和消防的自己协调去。。

    自从我明白什么叫终身责任制以后,凡是在我图上出现的东西都完全符合相关规范要求了,对原则同意、原则通过的理解也达到更高层次的理解。我可以同意,就是不签字。。

    [ 本帖最后由 geheime 于 2012-6-1 15:55 编辑 ]
    2012-06-01 15:44:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2079 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:该采用何种系统接地形式

我县住宅到单元配电箱户用电表之前全归电力公司安装运营。他们在小区变电室出线时设了漏电保护(采用接触器可自投自复,只切断相线),这样进建筑物处中性线无法重复接地,电力部门要求设计把系统接地形式改为TT系统,我要求他们改TT的话出线侧漏电保护开关换有隔离功能能隔离中性线的开关,他们不同意,改TN-S系统也不同意,把变电室出线漏电去掉做TN-C-S系统也不同意。大家说我们设计以后采用那种系统合适,谁能办忙出个主意。另你们那儿是否碰到过这种情况?