求助:该采用何种系统接地形式我县住宅到单元配电箱户用电表之前全归电力公司安装运营。他们在小区变电室出线时设了漏电保护(采用接触器可自投自复,只切断相线),这样进建筑物处中性线无法重复接地,电力部门要求设计把系统接地形式改为TT系统,我要求他们改TT的话出线侧漏电保护开关换有隔离功能能隔离中性线的开关,他们不同意,改TN-S系统也不同意,把变电室出线漏电去掉做TN-C-S系统也不同意。大家说我们设计以后采用那种系统合适,谁能办忙出个主意。另你们那儿是否碰到过这种情况?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
又见供电局的没事跑来吃干饭啊。
兄弟,图上表箱还是不要集中放一层,一层一个,供电局要改自己改去。不然到时候消防的哪天吃饱了不认账,非得要你一层一个。说过的话可以不认账,图不行啊~~
上次搞个住宅,在我不知情的情况下,供电局改了,本来是一梯8户,供电局说没有8户的,只有24户,甲方没办法,改就是改吧,换成3层一个表箱。消防验收说,不行啊,一层一个防火分区,换回去···甲方哭了,跑来找我。我说看嘛,图上都是一层一个,让供电局和消防的自己协调去。。
自从我明白什么叫终身责任制以后,凡是在我图上出现的东西都完全符合相关规范要求了,对原则同意、原则通过的理解也达到更高层次的理解。我可以同意,就是不签字。。