发布于:2012-05-31 08:38:31
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
我县住宅到单元配电箱户用电表之前全归电力公司安装运营。
他们在小区变电室出线时设了漏电保护(采用接触器可自投自复,只切断相线),这样进建筑物处中性线无法重复接地,电力部门要求设计把系统接地形式改为TT系统,我要求他们改TT的话出线侧漏电保护开关换有隔离功能能隔离中性线的开关,他们不同意,改TN-S系统也不同意,把变电室出线漏电去掉做TN-C-S系统也不同意。大家说我们设计以后采用那种系统合适,谁能办忙出个主意。另你们那儿是否碰到过这种情况?
还是以后设计只做户内,单元箱以前不管,不知道那样审图能否通过。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报