土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助:该采用何种系统接地形式

求助:该采用何种系统接地形式

发布于:2012-05-31 08:38:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我县住宅到单元配电箱户用电表之前全归电力公司安装运营。
他们在小区变电室出线时设了漏电保护(采用接触器可自投自复,只切断相线),这样进建筑物处中性线无法重复接地,电力部门要求设计把系统接地形式改为TT系统,我要求他们改TT的话出线侧漏电保护开关换有隔离功能能隔离中性线的开关,他们不同意,改TN-S系统也不同意,把变电室出线漏电去掉做TN-C-S系统也不同意。大家说我们设计以后采用那种系统合适,谁能办忙出个主意。另你们那儿是否碰到过这种情况?

还是以后设计只做户内,单元箱以前不管,不知道那样审图能否通过。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • zzhspeed
    zzhspeed 沙发
    用户进线处有4P开关作隔离呢,怎么会没隔离。
    2012-06-01 23:26:01

    回复 举报
    赞同0
  • 一念
    一念 板凳
    可我觉得,出线开关漏电动作后,相线切断,N线不断,用户认为没电可能接触N线,而此时没隔离N线。N线是电力系统的地电位,和建筑物地电位之间会存在电位差,是否存在危险性。
    2012-05-31 11:35:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2074 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

路灯箱变的问题

设计院传过来的图纸低压进线总路用的是4P的断路器 请教哈大家这是为什么呢?我的理解是路灯箱变的外接线路远 远的路灯就就近接地 所以应该是TT接地系统 TT系统必须用漏电断路器 那是不是我的进线框架就必须要漏电保护功能呢,,,,求大神指教

回帖成功

经验值 +10