土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 路灯箱变的问题

路灯箱变的问题

发布于:2012-05-30 22:15:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
设计院传过来的图纸低压进线总路用的是4P的断路器 请教哈大家这是为什么呢?我的理解是路灯箱变的外接线路远 远的路灯就就近接地 所以应该是TT接地系统 TT系统必须用漏电断路器 那是不是我的进线框架就必须要漏电保护功能呢,,,,求大神指教

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • qq270931118a
    qq270931118a 沙发
    用TN-C-S系统
    2012-05-31 11:19:31

    回复 举报
    赞同0
  • zzhspeed
    zzhspeed 板凳
    路灯有可能用TT,也可能用TN,我感觉现在TN的还更多些。如果是TT就装漏保,但不要在总开装,而要在出线开关上装。变压器后的低压总开要用3P开关,只有引出中性线的IT系统才装4P。
    2012-05-31 09:58:31

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

低压配电箱

新手上路,寻求配电箱接线图,便捷明了。美观大方,请前辈们赐予!感谢!!!

回帖成功

经验值 +10