设计院传过来的图纸低压进线总路用的是4P的断路器 请教哈大家这是为什么呢?我的理解是路灯箱变的外接线路远 远的路灯就就近接地 所以应该是TT接地系统 TT系统必须用漏电断路器 那是不是我的进线框架就必须要漏电保护功能呢,,,,求大神指教

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • qq270931118a
    qq270931118a 沙发
    用TN-C-S系统
    2012-05-31 11:19:31

    回复 举报
    赞同0
  • zzhspeed
    zzhspeed 板凳
    路灯有可能用TT,也可能用TN,我感觉现在TN的还更多些。如果是TT就装漏保,但不要在总开装,而要在出线开关上装。变压器后的低压总开要用3P开关,只有引出中性线的IT系统才装4P。