关于建筑基础接地问题我现在在一个建筑设计公司做建筑供配电设计的,之前做个项目是个高层住宅周围带商铺裙房,结果我画基础接地的时候不小心把两边的商铺漏掉了,商铺是二层的面积有个几百平米吧(里面没有配电间和接地块、等电位端子箱之类的),结果由于时间很紧校对审核也没什么时间图就出去了,结果审图公司也不知道是没看出来还是没什么意见,然后就直接给甲方了,现在不太敢去问总工了怕被骂。我现在想问这种情况如果商铺不做基础接地行不行,不做的话会有什么危害。还有,一般没有防雷的建筑不做基础接地行不行,基础接地除了泄雷击电流之外还有什么用?