关于建筑基础接地问题

发布于:2012-05-30 20:26:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我现在在一个建筑设计公司做建筑供配电设计的,之前做个项目是个高层住宅周围带商铺裙房,结果我画基础接地的时候不小心把两边的商铺漏掉了,商铺是二层的面积有个几百平米吧(里面没有配电间和接地块、等电位端子箱之类的),结果由于时间很紧校对审核也没什么时间图就出去了,结果审图公司也不知道是没看出来还是没什么意见,然后就直接给甲方了,现在不太敢去问总工了怕被骂。我现在想问这种情况如果商铺不做基础接地行不行,不做的话会有什么危害。还有,一般没有防雷的建筑不做基础接地行不行,基础接地除了泄雷击电流之外还有什么用?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • juyongtao1982
    juyongtao1982 沙发
    我没弄明白,商铺的电源如果引自高层的话,电缆是带PE线的,如果离高层很近,用不着再次重复接地吧?如果商铺处没有防雷引下线的话,用不着再做基础接地了吧?请指教。
    2012-06-04 13:04:04

    回复 举报
    赞同0
  • lovecansheng
    lovecansheng 板凳
    看你的建筑物采用什么基础的,结构筋一般都是连通的可以利用,但2层小楼可能是独立柱的,最好出变更
    2012-06-04 11:50:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2148 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【讨论】配电箱背部挂网该何方施工,被搞得头昏脑胀!

安装甲方指定分包,已付总包单位8点配合费。 墙体施工阶段预埋配电箱完成,洞口由谁修补,抗裂钢丝网是由何方施工,有没有相应的条文啊。 因为这事情被经理被搞得头昏脑胀,甲方水电工程师一只。。。。 求各位工解惑啊。。。