土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 洁净厂家设计计算过程

洁净厂家设计计算过程

发布于:2006-11-22 09:46:22 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
1K级洁净车间设计计算过程:计算过程如果有问题,请在上面指出:
空气处理过程为:新回风混合后,经表冷器处理到露点温度,经系统再热处理到送风状态点--送入室内
采用电加热
加湿器为电极加湿器
系统采用AHU



我在设计过程有这样一个疑问: 
   小负荷大风量系统,若根据室内显热和新风负荷来选择表冷器;则新回风混合后很难达到露点温度
若采用混合点焓值和露点焓值及AHU风量来计算表冷器的冷负荷,则比室内显热加新风负荷冷负荷大的多?
请教如何确认AHU的冷量。


备注:回帖说明原理!

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(81 )

只看楼主 我来说两句
  • wkj10062004
    wkj10062004 沙发
    这个问题看来不是一个人有疑惑
    2009-08-09 17:06:09

    回复 举报
    赞同0
  • etg198
    etg198 板凳
    表冷器的负荷=(混合点焓值-露点的焓值)*风量=室内全热负荷+室外新风负荷+再热负荷

    版主说得对!
    2009-04-30 21:55:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 421 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:MAU+DC+FFU系统怎么控制净化室的湿度

MAU+DC+FFU系统是怎么控制净化室的湿度的?如果我有几间100级的净化室里有这样的22+/-2,60RH的要求,新风经处理后分别送入不同的房间,用这系统可以吗?MAU是将新风处理到哪个状态点的?应该只是等焓点和等湿点吧~~没有加热加湿段的吧?而且回风也只是100级室里独立的FFU回风`~这样的话`~室内点湿度保证不了呀`~

回帖成功