土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 请教:MAU+DC+FFU系统怎么控制净化室的湿度

请教:MAU+DC+FFU系统怎么控制净化室的湿度

发布于:2006-11-21 16:39:21 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
MAU+DC+FFU系统是怎么控制净化室的湿度的?如果我有几间100级的净化室里有这样的22+/-2,60RH的要求,新风经处理后分别送入不同的房间,用这系统可以吗?
MAU是将新风处理到哪个状态点的?应该只是等焓点和等湿点吧~~没有加热加湿段的吧?
而且回风也只是100级室里独立的FFU回风`~这样的话`~室内点湿度保证不了呀`~

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • dllmj
    dllmj 沙发
    学习了
    2007-11-04 21:10:04

    回复 举报
    赞同0
  • deathgod007
    deathgod007 板凳
    MAU顾名思义就是室外空气处理系统,没有加热加湿那还处理什么呢?
    MAU可以说是所有空调箱处理过程最多的空调箱体,它是处理到室内等焓点,但你的室外空气不要过滤,不要预热,不要降温除湿,不要加湿,那还要怎么处理新风呢?
    2006-11-29 17:04:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 420 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

传染病房通风有什么要求和规范,排风需要如何处理?

有一家传染病医院的病房需要做排风系统。由于原来他的空调为普通的盘管加新风空调,不符合传染病医院的空气梯度要求,所以要进行改造。我非这方面的专业,查了一些资料才了解一些东西,做了方案。改造方案有:加一个排风系统,采用风阀控制每个区域的排风,同时对新风送入端也加风阀,使内部保持负压状态。对排出的废气要加以处理,采用过滤和紫外线杀菌。但是具体有什么要求不是特别的清楚,还有废气处理有什么要求,需要达到什么标准也不明确。

回帖成功

经验值 +10