关于恒压供水控制柜一控N 系统中 变频器经常 报过流保护的分析变频恒压供水系统,采用PLC +ABB510 变频器 压力变送器 一控N 系统 在使用过程中经常出现过流保护的分析与解决方案1、功率7.5KW 报过流保护 报警时 电流值为9A 频率为:40HZ 母线电压为:640V 分析: 这种情况为止回阀瞬间没有止回造成,在变频器启动时,水回流带动电机反转。电机再生电源反馈至变频器,引起ABB 变频器误动作造成 解决方案:换止回阀,设过流再起动次数。2、电机引起过流保护 过流保护时,电机发热,出水流量小引起。解决方案:换阀。