土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 大地下室时一层排水问题

大地下室时一层排水问题

发布于:2006-11-21 20:11:21 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
正在做一个工程,2层,地下室为主力大商场和小店面,一层也为商场。由于小店面较多,且每个店面带有卫生间,由于地下室面积较大且卫生间根据每个店面的分布不同较分散。原来与建筑配合是想把将店面前面的人行道降板(人行道也位于地下室上),店面卫生间排水管穿地下室梁后接入人行道降板区的排水管网中。但因计算后降板最深有1100。审核人想了个办法是将卫生间排水支管穿梁,接在排水主管上,主管管径考虑De200(位于地下室梁下,与风管尽量平行),但这根De200主排水管要走近90m远,中间只能做De110的清扫口了,这样有问题吗,同时如果这样一层的卫生间是不是要集中起来做几个环形通气?
  • blueskyflyli
    blueskyflyli 沙发
    我这里有一个新产品,推荐给你看看,不知是否有用,如果感兴趣的话,可以给我mail:kunlin.lisen@gmail.com
    2006-11-23 08:38:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.27 万条内容 · 1335 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电梯集水坑

做过几个高层,但是对集水坑还是拿不准。规范上说2立方就可以,所以我也经常做2立方,但是看到有的建筑,比如28层的住宅楼,我看他集水坑足有5立方大!还有,潜污泵的控制做法也不一样,我就写什么时候停泵什么时候启泵,但是有的还写什么时候开两台泵什么时候报警.....。到底应该如何控制的?高手指教啊!谢谢

回帖成功

经验值 +10