土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 问一个关于失压脱扣器的问题

问一个关于失压脱扣器的问题

发布于:2012-05-29 16:50:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在有一个配电箱三相,一个总的断路器,下面有5个分断路器,其中两个分断路器上安装了失压脱扣器,每个失压脱扣器上面有两个辅助触点,11,13,14 11与13为常闭,11与14为常开。失压脱扣器的线圈两端接在AC 220V电源上,现在问题来了,这两脱扣器怎么也合不上,总电源都合上了,220V电也给了,还是不行?????怎么回事??能和这个辅助触点有关系吗?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • swerlf
    swerlf 沙发
    分励脱扣线圈电源也是取380V。本人只是基于所了解的开关脱扣器,至于其它种类的不得而知
    2015-05-28 14:57:28

    回复 举报
    赞同0
  • swerlf
    swerlf 板凳
    我看了那个原理图,失压脱扣的电源取自线电压,所以是380V,你接220自然一直处于失压状态。自然不能把衔铁吸下来。所以你这两个分断路器自然也就合不上
    2015-05-28 14:56:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.9 万条内容 · 2161 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

接触器电电缆温度偏高

这是一个22KW的水塔控制箱用星三角起动。其中用的是三菱品牌S-N25型号的接触器,接触器至限流器中的A、B相电缆温度都不高,但C相电缆温度高达72度,电缆是同样大小的。而且检查接触器和限流器均无问题。请问这是什么原因啊?有劳大家指点指点。

回帖成功

经验值 +10