土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 接触器电电缆温度偏高

接触器电电缆温度偏高

发布于:2012-05-29 16:20:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
这是一个22KW的水塔控制箱用星三角起动。其中用的是三菱品牌S-N25型号的接触器,接触器至限流器中的A、B相电缆温度都不高,但C相电缆温度高达72度,电缆是同样大小的。而且检查接触器和限流器均无问题。请问这是什么原因啊?有劳大家指点指点。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 鸭江绿水
    鸭江绿水 沙发
    还想说两句,在检修中我从来不迷信品牌,无论大厂小厂,该怀疑的一定要大胆假设小心论证。
    2012-06-01 07:19:01

    回复 举报
    赞同0
  • 鸭江绿水
    鸭江绿水 板凳

    如果这样我认为交流接触器c相触点可能有问题。检查此类故障应该从温度最高点查起。供参考。
    2012-06-01 07:12:01