消防集水坑作用这两个消防电梯要不要加大

发布于:2012-05-29 16:34:29 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
原本设计是消防电梯旁设了个3方的坑, 现在建筑要在原消防电梯旁再加个消防电梯 。那我的集水坑作用这两个消防电梯要不要加大?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • gaoqin
    gaoqin 沙发
    按规范要求应增加一2m3消防水坑
    2012-05-31 17:21:31

    回复 举报
    赞同0
  • no1feng-75
    no1feng-75 板凳
    蛋疼的设计规范,你想啊 消防水涌入电梯井了 ,电梯一运行轿厢必进水,轿厢按钮板后的控制电路板就玩完了,还咋运行啊,所以只要有 较大水量进入电梯井电梯就瘫痪了,设排水泵有啥用
    2012-05-31 14:54:31