土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 单层地下室单独正压送风,风机该如何设置?

单层地下室单独正压送风,风机该如何设置?

发布于:2012-05-28 18:01:28 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
对于前室及防烟楼梯间的加压送风目的是为了发生火灾时,给人员疏散提供通道,如果地下防烟楼梯间无法满足自然排烟,但地下室都是设备间,平时很少有人在,可以考虑不设置正压送风系统吗?还有人建议说是可以直接在楼梯间侧墙安装壁式轴流风机,有人做过这种方案吗?能通过消防审查吗?因为我们知道,壁式轴流风机的余压通常是很小的。而且消防通风一般都要使用消防风机吧,壁式轴流风机貌似都是普通风机,没有消防型的。
到底在这种情况下有哪些比较靠谱的做法呢?
1、在地下室楼梯间吊装风机进行正压送风;
2、在一层地面合适位置设置送风机,往竖井送风,提供-1F正压送风需风量;
3、在楼梯间竖井侧壁设置壁式轴流风机,一层对室外侧壁开百叶风口取风;
4、在1F竖井外侧墙设置壁式轴流风机,地下室设置正压送风口;
5、直接将竖井拉至顶楼,将正压送风机设在屋顶;
6、在地下室合适位置设置正压送风机房,直接接管道送至防烟楼梯间?
如果以上方法可行,分别需要注意哪些问题呢?比如是否需要设置防火阀?是否需要进行防火包裹等?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ddaiqq2222
    ddaiqq2222 沙发
    谢谢小豆丁的回复,我本想按常规设置,之前我设备设在屋顶,但是业主方说造价高,要考虑其他方法。一层地面又不让放。有将设备放在-1F其他位置,然后接管到楼梯间的设置方法吗?比如将设备吊在前室,再接管穿墙进入防烟楼梯间?或者单独设置一个正压送风机房,07K103-1图集中不是有这样的表示吗?
    2012-05-29 10:12:29

    回复 举报
    赞同0
  • snail_yin
    snail_yin 板凳
    根据规范,地下室即使很少有人,也应考虑楼梯间的防排烟。
    至于系统布置方案,需要根据建筑确定,但基本遵循以下几个原则:
    1.如果楼梯间靠外墙设置,尽量在首层的位置设置满足自然排烟条件的开窗面积,不采用加压送风系统。
    2.加压新风的新风引入口必须来自室外。
    3.加压风机宜放置在室外,尽量避免放置在楼梯间内。
    2012-05-29 09:19:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.91 万条内容 · 625 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下车库的排烟量及排风量的计算

由于缺少很多的计算条件 所以一般计算地下车库的排演两及排风量时都是按照换气次数6次来算 而我一直都在纠结的是防烟分区的体积问题 面积量下就好 可是计算高度纠结了很久 不知到底按哪个高度来算 求大师 砖家解答

回帖成功

经验值 +10