土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下车库的排烟量及排风量的计算

地下车库的排烟量及排风量的计算

发布于:2012-05-28 15:29:28 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
由于缺少很多的计算条件 所以一般计算地下车库的排演两及排风量时都是按照换气次数6次来算
而我一直都在纠结的是防烟分区的体积问题 面积量下就好 可是计算高度纠结了很久 不知到底按哪个高度来算
求大师 砖家解答

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1451974653224
    车库通风计算,其实按最大2000m2防烟分区计算,6次通风/h,高度3.m(超过3.0m时,按3.0m计算),差不多36000m3/h。一般车库大于4.0m,排烟量33000m3/h。差别不大。
    2016-12-20 15:20:20

    回复 举报
    赞同1
  • 财源滚滚
    财源滚滚 板凳
    谢谢楼主分享
    2016-12-22 09:20:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 592 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

智能自动喷流导引机箱的安装

地下车库通风设计时采用智能自动喷流导引机箱,看型号手册中有以下说明:设备间距与接力风速:布置喷流导引风机箱时设备纵向间距的大小取决于诱导接力风速的选择。虽然在理论上在理想条件下喷流的宽度会一直增至无限大诱导风量也会增至无限大但是备点的风速会减至无限小而且在实际环境里有许多非理想条件,如建筑物里的一些障碍物和来自备方向的微风,所以在喷流风速减至某一程度时须有另一喷流来接力。由实验和理论证明在喷流中心速度大约1米/秒时实行诱导接力较适合。

回帖成功

经验值 +10