土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 北方四星酒店卫生间的冬季采暖问题

北方四星酒店卫生间的冬季采暖问题

发布于:2006-11-20 15:52:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
北方四星酒店卫生间,冬季的温度怎么保证?
现在考虑两个方案:
1.卫生间设置散热器,连接到走廊空调系统的供回水上面。这个样子即使没人入住,卫生间也很热。
2.卫生间不设散热器,采用浴霸。没人入住,不开。有客人再开。
还有没有更好的方案,想听听大家的意见

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • babyjiacheng
    babyjiacheng 沙发
    可是卫生间湿度比较大,对风机盘管的维修保养不好吧,而且卫生间很小,装在什么地方呢?
    2006-11-22 10:48:22

    回复 举报
    赞同0
  • vincent_nk
    vincent_nk 板凳
    设置立式明装风机盘管。
    2006-11-20 17:24:20

    回复 举报
    赞同0