土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 分户采暖系统不热问题?循环泵问题

分户采暖系统不热问题?循环泵问题

发布于:2006-11-20 12:25:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我单位今年新接一换热站,现在二次水系统供水管都热,回水立管部分有不热的,这是层高16层的楼房,约2.7万平米,设计循环水泵流量单台47立方米,扬程28米,设计是不是选小了?现在运行两台,还是局部回水管不热,请问大侠是循环流量小啊?
在就是循环泵前后压力表差值应该是其实际扬程吧?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • torlon
    torlon 沙发
    检查一下是不是管道中有空气。这肯定是不部分循环不理想造成的。
    还可在各支干管中加上平衡阀。
    2006-11-26 14:22:26

    回复 举报
    赞同0
  • zxhwell
    zxhwell 板凳
    谢谢:
    请问循环水泵实际扬程是不是克服的外管网阻力,随着管道阻力越来越大流量越来越小,而实际水泵总出口流量应等于各个支管网之和吗?
    2006-11-24 09:52:24

    回复 举报