土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于功率补偿的一个问题

关于功率补偿的一个问题

发布于:2006-11-19 22:05:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今天我在值班的时候发现我们公司的功率补偿器几乎全部都投入补偿了,(投入了18组)。平常中央空调开启了以后主要是几台大功率的空调电机影响较大。我们的主柜和辅柜每个柜都是十个电容,现在接近冬天了,空调不是一直都开的,考虑到SMT车间机器散热量较大,所以不能完全不开制冷主机。今天公司的负荷也不大,为什么还会自动投入这么多了?现在的功率因数已超前0.99了,请部各位高人,这正常吗?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 首席技术官
    如果是超前0.99不算什么,但是不能拿这个来说话
    同意楼上的,看看电表
    如果有错误投入这么多,那应该是超前0.3-0.7之间了

    还可以看看你们的总进线柜的电流是不是投入电容器就下降一些,如果不是,一定有问题了
    2006-11-22 23:39:22

    回复 举报
    赞同0
  • shenzhen_aut
    shenzhen_aut 板凳
    建议:
    无功补偿柜的运行是否正常,无功电表的运行是对其最好的验证。
    请查看无功表的运行情况,如果无功表没有反转,说明补偿正常。如果无功表反转,说明过补了,那可能是补偿控制器有问题。注意:如果是感应式无功表,这类表一般有止逆装置,反转到一定程度后就停了,如果是停了,可以手动切除几个电容,再看看无功表的转动。
    科学的假设需要求证,简单的实验不妨试一下。
    2006-11-20 08:52:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2158 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:yjv电缆线径选择问题

有个照明工程设计,照明负荷有26kw,计算电流有44A,电缆选的是YJV低压电缆,线径是10平方.电缆由竖井出来走吊顶线槽到照明配电箱.长度不超过30米。请问:10平方的YJV电缆能满足照明负荷的需要吗?

回帖成功

经验值 +10