土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 求教~地下车库防排烟
单层地下车库2000平米,分两个防烟分区,是不是每个防烟分区都要设独立的排风排烟系统和送风补风系统?
(我的想法是排风排烟共用风管,送风补风共用风管。)

全部回答(6 )

  • zhanggang2103
    想法是对的,排烟兼排风,送风兼补风。你怎么做都行,但是计算方法不一样,单独做就是每套系统只负担一个防烟分区;做在一起就得按负担两个及两个以上防烟分区计算了
    2012-05-31 22:41:31 来自 PC 评论 举报
  • 暖男2
    不带这么设计的,那本规范上说两个防烟分区就要分设两套系统的?车库的通风和排烟可以合用一套系统,换气次数6次就行
    2012-05-31 18:13:31 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 747 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10